Безусловная переадресация

Форум Nortel (Avaya) PBXs
Ответить
knyazev73
Пользователь
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 фев 2022, 13:21
Откуда: Тольятти
Имя: Дима
Поблагодарили: 3 раза

Безусловная переадресация

Сообщение knyazev73 »

Доброго времени суток.
Проблема-не проблема, но появился вопрос :)

Есть куча абонентов с аналоговыми аппаратами Simens Euroset 5015. Как абоненту с этим аппаратом включить переадресацию на другой номер?
Когда то давно это делали, но поменялись люди и знание ушло :(

С какой стороны копнуть?
Gluker
Пользователь
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 11:59
Поблагодарили: 6 раза

Безусловная переадресация

Сообщение Gluker »

FFC CFWA
Bestman
Пользователь
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 окт 2020, 12:25
Поблагодарили: 1 раз

Безусловная переадресация

Сообщение Bestman »

Или FTR CFW
knyazev73
Пользователь
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 фев 2022, 13:21
Откуда: Тольятти
Имя: Дима
Поблагодарили: 3 раза

Безусловная переадресация

Сообщение knyazev73 »

Что то я не так делаю.

прописано CFWA #1 CFWD #1
на аппарате прописал FTR CFW 4

не пойму как пользоваться :( Пробую поставить переадресацию на номер 5555 - на аппарате снимаю трубку, набираю #15555, кладу трубку - звонок не уходит.

Попробовал группу подхвата - включил в одну группу цифровой и аналоговый номера - с цифры получается вызов перехватить, с аналогового нет :(
На обоих номерах RNPG 4000 стоит. PURN *71
Пытаюсь подхватить вызов, на аналоговом аппарате набираю *7 - тишина в трубке, добираю 1 - сигнал отбоя.
Время размыкания шлейфа 90мс стоит на аппарате.

Куда копнуть?
Gluker
Пользователь
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 11:59
Поблагодарили: 6 раза

Безусловная переадресация

Сообщение Gluker »

чтоб работали FFC, должен быть прописан SPRE
чтоб работали тоновые FFC на аппарате, должен быть CLS DTN
если 5555 за пределами станции, то нужен CLS CFXA
knyazev73
Пользователь
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 фев 2022, 13:21
Откуда: Тольятти
Имя: Дима
Поблагодарили: 3 раза

Безусловная переадресация

Сообщение knyazev73 »

Gluker писал(а): 16 мар 2023, 15:35 чтоб работали FFC, должен быть прописан SPRE
чтоб работали тоновые FFC на аппарате, должен быть CLS DTN
если 5555 за пределами станции, то нужен CLS CFXA
cls dtn на аппарате прописан. А spre это откуда параметр. В базовом курсе Д.Бенды не нашел про него.
Ответить