Страница 3 из 6

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 13:15
peter_hi
naughty_kamikaze писал(а): 17 май 2023, 12:57 Нашли плату STMI4 Q2324 X500
Подскажите, пожалуйста, как ее корректно внедрить в АТС, чтобы ничего не полетело? Просто вставить не получится?
Просто вставить - она не заработает.

Для начала, нужно проанализировать текущую загрузку модулями (точнее, подсчитать текущее количество тайм-слотов, которое они занимают на каждой полке). Возможно, еще понадобится новая полка (+ модуль LTUCA).

Отклик на команду покажите, пожалуйста:
dis-bcsu:tbl;

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 13:28
naughty_kamikaze
peter_hi писал(а): 17 май 2023, 13:15
naughty_kamikaze писал(а): 17 май 2023, 12:57 Нашли плату STMI4 Q2324 X500
Подскажите, пожалуйста, как ее корректно внедрить в АТС, чтобы ничего не полетело? Просто вставить не получится?
Просто вставить - она не заработает.

Для начала, нужно проанализировать текущую загрузку модулями (точнее, подсчитать текущее количество тайм-слотов, которое они занимают на каждой полке). Возможно, еще понадобится новая полка (+ модуль LTUCA).

Отклик на команду покажите, пожалуйста:
dis-bcsu:tbl;
https://dropmefiles.com/td6Ga
Загрузил *.txt, чтобы не сбились столбцы

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 13:44
peter_hi
naughty_kamikaze писал(а): 17 май 2023, 13:28 https://dropmefiles.com/td6Ga
Загрузил *.txt, чтобы не сбились столбцы
На второй полке места (по тайм-слотам) достаточно.
Я бы разместил новый STMI в четвертый слот второй полки, т.е. через два слота (по "температурным" соображениям).
Ув. masviss и др. коллеги меня поправят, если я не прав.

А дальше:
AMO BFDAT
AMO BCSU
по образу и подобию, как это уже сделано для текущих STMI.
+ AMO CGWB

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 13:46
masviss
Прежде, я бы попросил показать
DIS-CODEW;
Файлы можно добавлять во вложения к сообщению.
Потом, по истечению времени, их можно удалить.

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 13:58
naughty_kamikaze
masviss писал(а): 17 май 2023, 13:46 Прежде, я бы попросил показать
DIS-CODEW;
Файлы можно добавлять во вложения к сообщению.
Потом, по истечению времени, их можно удалить.
Результат команды

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 14:00
naughty_kamikaze
peter_hi писал(а): 17 май 2023, 13:44
naughty_kamikaze писал(а): 17 май 2023, 13:28 https://dropmefiles.com/td6Ga
Загрузил *.txt, чтобы не сбились столбцы
На второй полке места (по тайм-слотам) достаточно.
Я бы разместил новый STMI в четвертый слот второй полки, т.е. через два слота (по "температурным" соображениям).
Ув. masviss и др. коллеги меня поправят, если я не прав.

А дальше:
AMO BFDAT
AMO BCSU
по образу и подобию, как это уже сделано для текущих STMI.
Спасибо. А эти две команды будут взаимодействовать исключительно с новой платой? А то вдруг они собьют что-то на существующих.
Есть ли какой-нибудь функционал для бекапа конфигурации? На случай, если во время настройки что-то собьется

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 14:01
masviss
См выше

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 14:12
peter_hi
masviss писал(а): 17 май 2023, 14:01 Вы можете добавить еще 64 абонента или 2 потока Е1.
Вопрос не по теме..
Прошу заполнить пробел в моих познаниях, поскольку я с v4 "перескочил" на v8.
В v6 b-каналы для потоков тоже лицензируются?

upd.
Вопрос снимается. Ниже, по ссылке нашел ответ на свой вопрос:
http://www.active-com.ru/news/12-hipath4000_v6.html

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 14:33
naughty_kamikaze
В общем, судя по команде DIS-CODEW;, мы можем добавить еще 64 номера. Мы прописали память с 2800 до 5000.
Пример с номером 312. Выдает следующее, причем ни добавить, ни удалить не получается, также глянули через веб-интерфейс, - номера нет ни на одном шлюзе.

Если ранее ругался на память, то сейчас непонятно на что..

HiPath 4000 ошибка при добавлении номера

Добавлено: 17 май 2023, 14:40
peter_hi
naughty_kamikaze писал(а): 17 май 2023, 14:00 Спасибо. А эти две команды будут взаимодействовать исключительно с новой платой? А то вдруг они собьют что-то на существующих.
Есть ли какой-нибудь функционал для бекапа конфигурации? На случай, если во время настройки что-то собьется
Коллега, попробуйте самостоятельно составить список команд, которые необходимо ввести для активации нового модуля STMI.
Думаю, после этого, вы сами ответите на свой вопрос (выделено жирным).
Если сомневаетесь - спрашивайте. Еще лучше - пригласить специалиста для этой процедуры.

Что до бекапа настроек, то их желательно уже иметь под рукой.
Настраивается через Assistant -> Software Management -> Backup&Restore (так в v8, для v6 вам уточнят),
или "по старинке":
exe-update:..
del-vegas:..
sta-regen:..
Результат последней команды смотреть в dis-vegas;
Далее, скачать реген-файл с настройками можно через comwin -> значок приложения FJAM (обмен файлами) -> из папки, в названии которой присутствует L-номер вашей системы.
Первый вариант - предпочтительнее.