HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Форум Siemens (Unify) PBXs
Ответить
USER
Пользователь
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2024, 04:53
Имя: User

HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Сообщение USER »

Приветствую всех,
Последний раз редактировалось USER 30 янв 2025, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Serg Fisher
Пользователь
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 05 окт 2020, 22:06
Откуда: Нижний Новгород
Имя: Сергей
Поблагодарили: 4 раза

HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Сообщение Serg Fisher »

А станция-то какая?
А KDS можете прислать?
* Телефон - удобство, два телефона - роскошь, ни одного телефона - блаженство.
(Д. Ларсон)
USER
Пользователь
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2024, 04:53
Имя: User

HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Сообщение USER »

Здравствуйте,
Спасибо, что ответили.
Станция HiPath 4000 v4.
К сожалению, я не могу предоставить доступ к КДС, но могу показать ответы системы на команды.
Номер DECT-абонента был добавлен через CATool v2. Сначала он не заработал, но после изменения PIN-кода для регистрации и повторной регистрации заработал.
Теперь нужно настроить отображение имени/номера звонящего.
В CATool, к сожалению, нет функций для активации идентификации номера, таких как CLIP/CLIR, COLP/COLR или AOH.

Пожалуйста, помогите с настройками.
masviss
Пользователь
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:23
Поблагодарили: 55 раза

HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Сообщение masviss »

Возможно поможет (АОН это функция комфортных трубок S)
CHANGE-SLCB:CTYPE=PPSC,TYPE=DATA,LTU=XX,SLOT=XX,PORT=XX,POS=19,FORMAT=HEX,CMDARY=79;

LTU-SLOT-PORT порт, на который прописана трубка

Это изменение работает до перезагрузки платы SLC. После перезагрузки SLC
эту команду нужно повторить.
Последний раз редактировалось masviss 20 янв 2025, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
USER
Пользователь
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2024, 04:53
Имя: User

HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Сообщение USER »

Здравствуйте,
Попытался сделать это разными способами, которые мне известны, но не получилось:
Через CATool это сделать невозможно — я не нашёл, где это можно настроить.
1.Команды тоже не сработали:
2.CHA-SDAT:STNO=2XXX,CLIP=YES;
3.CHA-SDAT:STNO=2XXX,COLP=YES;
Версия CATool — v2, версия HiPath 4000— v4.
masviss
Пользователь
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:23
Поблагодарили: 55 раза

HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Сообщение masviss »

Это нужно делать через Comwin.

Покажите результат выполнения команды.

REG-SBCSU:XXXXX; Здесь XXXXX номер трубки Cordless
USER
Пользователь
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2024, 04:53
Имя: User

HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Сообщение USER »

<REG-SBCSU:2872;
REG-SBCSU:2872;
H500: AMO SBCSU STARTED
ADD-SBCSU:2872,CMI,1-1-1-153,
RADIO,
13,13,9,9,1,1,0,0,N,0,10,0,,
0,14,,Y,,N,N,N,Y,Y,,
,0,,,,,ENGLISH,,;

AMO-SBCSU-111 STATION AND S0-BUS CONFIGURATION OF SWITCHING UNIT
REGENERATE COMPLETED;
<
Mark68
Пользователь
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 19:51
Поблагодарили: 1 раз

HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Сообщение Mark68 »

CHANGE-SLCB:CTYPE=PPSC,TYPE=DATA,LTU=1,SLOT=1,PORT=153,POS=19,FORMAT=HEX,
CMDARY=79;
И потом не забудь "сохраниться". ))) :D
USER
Пользователь
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2024, 04:53
Имя: User

HiPath AOH (CLIP/CLIR)

Сообщение USER »

Благодарю всех за помощь, выручили!
Проблема решена, тема закрыто !
Ответить